Stykač – fórum elektrikářů a energetiků – Fóra webu ELEKTRIKÁŘ

Dobrý večer!
Je nutné nainstalovat stykač a jistič, aby po stisknutí tlačítka došlo k výpadku napájení v zásuvkách. Stykač ESB 20-11.
Otázka. Na stykači A1 a A2 je toto napájecí napětí pro cívku. Měla by na něj být přivedena fáze a nula, nebo pouze fáze, jak je znázorněno na schématu? Je toto schéma správné? A jak to bude fungovat? Díky předem.

Miniatury přiložených obrázků

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 114
Registrace: 8.9.2012
Od: Čuvašská republika
Uživatelské číslo: 28350

Nainstalujte nezávislé uvolnění. Tlačítka na správných místech.

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663

– A1 a A2 jsou napájecí zdroje pro cívku stykače
– napájí fázi i nulu
— to, co je nakresleno na diagramu, není jasné, a proto není možné posoudit jeho funkčnost.

Například, co je „L od alarmu“ a „do zásuvky“.

Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

Skupina: Noví uživatelé
Příspěvky: 3
Registrace: 13.11.2012
Uživatelské číslo: 29103

Omlouvám se, zde je kompletní schéma.
A podstata otázky je tato. Stykač má normálně sepnutý kontakt R3;R4. Rozpojí se pouze tehdy, když je na kontakty A1 a A2 (cívka) přivedeno napětí? Pokud je to možné, vysvětlete.

Miniatury přiložených obrázků

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 3597
Registrace: 27.8.2011
Uživatelské číslo: 24058

Ano, bude. Jenže. Máš tam něco vázané na požární hlásič. Pokud tomu dobře rozumím, tak když se ten druhý spustí, měly by být zásuvky odpojené od napětí. Že? A pokud náhle dojde k výpadku proudu v obvodu hlásiče, nebo ho někdo odpojí, napětí se na zásuvkách opět objeví. V takovém případě je lepší na automat zavěsit nezávislý jistič, ten ho vypne a následné zapnutí bude ruční. Pokud bude co zapínat, tak pach, pach. Ale stejně si myslím, že na tohle všechno bys měl mít projekt, domácí práce je tady nebezpečná záležitost.

“Je lepší nedělat nic než nedělat nic.” Pliny Jr.

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663

Stykač má normálně sepnutý kontakt R3; R4. Rozpojí se pouze tehdy, když je na kontakty A1 a A2 (cívka) přivedeno napětí?

READ
Jak se zbavit prachu v bytě: čím a jak správně otírat povrchy, osvědčené prostředky

Přesně.
Podle uvedeného diagramu: Pokud jsou spodní kontakty na diagramu 1 a 2 (NO), pak když je jistič zapnutý (horní část diagramu), po stisknutí tlačítka na tělese stykače se tento zapne a samočinně se zablokuje kontakty 1 a 2 a kontakty R3 a R4 přeruší obvod napájení zátěže (výstup je vykreslen nesprávně**).
Napájení stykače lze odpojit pouze pomocí jističe (horní část schématu) nebo odpojením obecného napájení.

** Z dolního kontaktu nemůže NC jít na společný vodič, pokud se nechystáte způsobit zkrat

Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

Skupina: Noví uživatelé
Příspěvky: 3
Registrace: 13.11.2012
Uživatelské číslo: 29103

Ano, všechno jste správně pochopil/a.
Všem moc děkuji.
14.11.2012, 17: 35
Citace (Alexandr2412 @ 13.11.2012, 18:15)

Omlouvám se, zde je kompletní schéma.
A podstata otázky je tato. Stykač má normálně sepnutý kontakt R3;R4. Rozpojí se pouze tehdy, když je na kontakty A1 a A2 (cívka) přivedeno napětí? Pokud je to možné, vysvětlete.

Schéma je nakresleno správně, vaše tlačítko je normálně rozpojený kontakt požárního hlásiče, když je sepnutý, je na A2 přivedena nula, stykač se zapne a rozpojí kontakt R3-R4 a napájení se odpojí od zásuvek.

Citace(savelij® @ 13.11.2012, 18:59)

Přesně.
Podle uvedeného diagramu: Pokud jsou spodní kontakty na diagramu 1 a 2 (NO), pak když je jistič zapnutý (horní část diagramu), po stisknutí tlačítka na tělese stykače se tento zapne a samočinně se zablokuje kontakty 1 a 2 a kontakty R3 a R4 přeruší obvod napájení zátěže (výstup je vykreslen nesprávně**).
Napájení stykače lze odpojit pouze pomocí jističe (horní část schématu) nebo odpojením obecného napájení.

** Z dolního kontaktu nemůže NC jít na společný vodič, pokud se nechystáte způsobit zkrat

Mýlíte se, schéma je nakresleno správně.

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663

Citace(Alexey. @ 14.11.2012/18/35, XNUMX:XNUMX)
Mýlíte se, schéma je nakresleno správně.

Pokud ano, tak prosím přidejte zátěž (například LN) do posledního diagramu a označte kontakty (abychom věděli, který kontakt k čemu patří a jak se nazývá).
Pak bude jasné, co je správné a jak.

READ
Jak vymazat permanentní fix: 10 způsobů, jak odstranit skvrny od fixu

Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 678
Registrace: 18.9.2012
Od: Iževsk
Uživatelské číslo: 28450

Citace(Alexey. @ 14.11.2012/17/35, XNUMX:XNUMX)
Mýlíte se, schéma je nakresleno správně.

To tvrdíš? A to, že když je stroj zapnutý, je fáze připojena k tělu (podle schématu), je maličkost.

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Topmo3.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 3095
Registrace: 12.2.2010
Od: Rostovská oblast
Uživatelské číslo: 17317

Citace (Topmo3 @ 14.11.2012, 21:26)

To tvrdíš? A to, že když je stroj zapnutý, je fáze připojena k tělu (podle schématu), je maličkost.

Ano, na první pohled to tak vypadá, ale s největší pravděpodobností ten chlap jen nedbale natáhl drát.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 406
Registrace: 7.11.2009
Od: Sibiř
Uživatelské číslo: 16115

Diagram je skutečně nakreslený podivně, proto je tolik sporů. Alexandre, nakreslete normální diagram.

Operativ je bílá kost. Neměl by se zbytečně trápit.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1370
Registrace: 18.6.2007
Od: Kuzbass
Uživatelské číslo: 8853

Citace (Alexandr2412 @ 13.11.2012, 20:35)

Dobrý večer!
Je nutné nainstalovat stykač a jistič, aby po stisknutí tlačítka došlo k výpadku napájení v zásuvkách. Stykač ESB 20-11.
Otázka. Na stykači A1 a A2 je toto napájecí napětí pro cívku. Měla by na něj být přivedena fáze a nula, nebo pouze fáze, jak je znázorněno na schématu? Je toto schéma správné? A jak to bude fungovat? Díky předem.

Bude to fungovat takto: Zapnete jistič, na cívce se objeví napětí. Normálně sepnutý kontakt se rozpojí! Podle vašeho schématu před a po přivedení napětí na cívku stejně v zásuvkách není elektřina. Pokud tedy připojíte napájení před jističem, schéma by mělo fungovat!

15.11.2012, 8: 25
Citace (Topmo3 @ 14.11.2012, 21:26)

To tvrdíš? A to, že když je stroj zapnutý, je fáze připojena k tělu (podle schématu), je maličkost.

Zajímalo by mě, kde jsi na pouzdře viděl fázi (tomu se říká “dívat se do knihy a vidět fík”)? Jasně se tam píše o zátěži, “Miner” správně poznamenal, diagram je nakreslený neobratně.

READ
11 zajímavých faktů o švábech - Sanitární a epidemiologická stanice Moskvy a Moskevské oblasti

No, lidi, vypadáte všichni jako VIP, ale neumíte přijít na základní schéma. Všechno je nakreslené správně. Za normálního provozu je stykač vždy vypnutý a zásuvky jsou pod napětím. V případě nouze se kontakt požárního hlásiče sepne a sepne rozpínací kontakt. Kontakt se rozpojí a odpojí zásuvky od napětí.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2459
Registrace: 28.12.2009
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 16721

pro hosta – obrázek podle GOST ukazuje spojení se zemí, a ne jen přerušený drát
15.11.2012, 9: 34
Citace (belok5 @ 15.11.2012, 9:01)
pro hosta – obrázek podle GOST ukazuje spojení se zemí, a ne jen přerušený drát

Co s tím má GOST společného? Pokud na tom najdete chybu, tak rozpínací kontakt napájení není nakreslený podle GOST. Existuje spor o to, zda je schéma nakresleno správně, ale z nějakého důvodu mnoho lidí tvrdí opak a hledá drobné nedostatky, které neovlivňují celkový obraz.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1370
Registrace: 18.6.2007
Od: Kuzbass
Uživatelské číslo: 8853

Citace(Alexey. @ 15.11.2012/12/34, XNUMX:XNUMX)

Co s tím má GOST společného? Pokud na tom najdete chybu, tak rozpínací kontakt napájení není nakreslený podle GOST. Existuje spor o to, zda je schéma nakresleno správně, ale z nějakého důvodu mnoho lidí tvrdí opak a hledá drobné nedostatky, které neovlivňují celkový obraz.

Jednotlivec, četl jsi tohle: „Je nutné nainstalovat stykač a jistič, aby po stisknutí tlačítka zmizelo napájení v zásuvkách.“ Vysvětli přítomnost napájení v zásuvkách v počátečním okamžiku. Ale ne, nevidíme celé schéma, napájení přichází z druhé strany a my ho nevidíme, nebo je napětí odebíráno ze vzduchu? Člověče, pochopil jsi vůbec, co jsi říkal? Nakresli obrys toku proudu! Je tu jen jedna fáze a ta přichází shora, ke kontaktu A1.
Nebo plán B: alarm se spustí, výstupní relé alarmu se sepne, na cívce se objeví napájení, které vede do země, pokud je to zem. V tomto případě jsou zásuvky bez napětí, ale pak je otázka: proč pak potřebujete tlačítko na hua?

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13416
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663

Citace(Alexey. @ 15.11.2012/9/51, XNUMX:XNUMX)
No, lidi, vypadáte sice jako VIP, ale nedokážete přijít na základní schéma.

READ
Džem z borovicových šišek: recept, výhody a škody

To jsi měl udělat, nakresli tenhle správný diagram „ne nešikovně“ s písmeny, aby se VIPky začervenaly a přestaly si z něj dělat legraci.
Téma bude uzavřeno a nedojde k vzájemným urážkám a bití.

Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 406
Registrace: 7.11.2009
Od: Sibiř
Uživatelské číslo: 16115

scasi Uklidni se, lidi jsou různí, nebo jsem to prostě nepochopil/a.
Alexandr2412Pokud se jedná o požární hlásič, pak je tento přístup od samého začátku špatný. Existuje takové pravidlo: pokud chcete odpojit všechno od napětí, nemělo by fungovat vůbec nic. Váš plán je ale opačný, odpojíte zásuvky od napětí a stykač zůstane pod napětím, tj. v provozu. A pokud se v tomto okamžiku něco stane (například stykač selže), pak vaše zásuvky budou opět pod napětím.