Pokud chcete získat autonomní vytápění, pak kotle na tuhá paliva považována za výhodnou variantu. Vyznačuje se vysokou provozní účinností a hospodárností. Ale pro správný provoz kotle na tuhá paliva je komín povinným prvkem. Zajistit, aby se nebezpečné zplodiny hoření uvolnily do ovzduší v plném rozsahu a méně usazenin na komíně , je nutné správně zvolit parametry komínového potrubí: materiál, výšku, průměr a průřez. Na výšce závisí velké množství funkčnosti komína a kotle. Pojďme přijít na to, jak to správně vypočítat a na čem to závisí?
Jaká by měla být výška komína
Požadovaná výška komína pro kotel na tuhá paliva konkrétního modelu musí být předepsána v technické dokumentaci k zařízení. Výška přímo závisí na výkonu kotlového zařízení, nebude tedy u všech kamen stejná. Pokud z nějakého důvodu nemáte pas pro kotel, můžete najít informace na internetu nebo si zakoupit speciální knihu s technickými parametry. Při prohlížení údajů o výšce věnujte zvláštní pozornost předponě „minimální výška“ nebo jednoduše „výška“. To je významný rozdíl, protože definice „výšky“ předpokládá malé chyby v závislosti na zóně tlaku větru a tažné síly a „minimální výška“ je přísná hodnota, pod kterou se nelze odchýlit.
Všechny normy pro komíny pro kotle na tuhá paliva, včetně stanovení optimální výšky, jsou předepsány ve sbírce SNiP 2.04.05-91.
Minimální hodnota
Tah a rychlost odvodu odpadních plynů v komíně přímo závisí na výšce potrubí. Zde nemůžete provádět experimenty a zvolit délku komína kotle na tuhá paliva „podle oka“. Jeho hodnotu je nutné přísně dodržovat v závislosti na výkonu kotle a řadě dalších faktorů. Za minimální hodnotu pro jednopatrový dům se považuje výška 5 metrů. Když komín vyčnívá nad střechu, je minimální hodnota kanálu jeden metr. Pokud je v domě více pater, pak se odpovídajícím způsobem zvyšuje hodnota pro celkovou výšku potrubí.
Při plánování komínového systému byste měli také vzít v úvahu individuální konstrukční vlastnosti domu a použít následující normy:
- Pokud je komín umístěn ne více než 1,5 metru od hřebene střechy, pak by část jeho potrubí neměla přesáhnout 50 cm od celkové výšky domu.
- Pokud je komín kotle na tuhá paliva do 1,5 až 3 metrů od hřebene střechy, pak může být celková délka potrubí stejně důležitá jako celková výška domu.
- Pokud je vzdálenost komínu od hřebene střechy větší než 3 metry, pak by se měla hodnota výšky vypočítat individuálně na základě schváleného vzorce nebo použít obecné údaje v tabulce.
| Výkon kotle, kW | Vnitřní řez, mm | Minimální výška, m |
| 16 | 200*200 | 6 |
| 16 | Průměr 200 | 7 |
| 16 | 150*150 | 10 |
| 16 | Průměr 150 | 12 |
| 32 | 200*200 | 10 |
| 32 | Průměr 200 | 12 |
| 32 | 150*150 | 18 |
| 32 | Průměr 150 | 20 |
| 45 | 200*200 | 12 |
| 45 | Průměr 200 | 14 |
Výška komína pro kotle na tuhá paliva přímo závisí na výkonu topného zařízení, čím vyšší je, tím výkonnější je zařízení.
Tabulka ukazuje hodnoty nejen toho, jaká by měla být výška v závislosti na výkonu kotle na tuhá paliva, ale také na průměru potrubí. Tento ukazatel je také důležitý a ovlivňuje úroveň trakce. Je však důležité si uvědomit, že uvedené údaje jsou vhodné pouze pro topná zařízení, která se používají pro soukromé domácí účely v souladu se všemi bezpečnostními normami.
Jak vypočítat výšku komína
Výška komína je délkový parametr kouřovodu, který zajišťuje normální fungování topného systému. Chcete-li provést vlastní výpočet, použijte následující vzorec:
Výška = Tah*Tgas*Tair/3459*(Tgas-1.1*Tair), kde
Umění. tah – statistický tah, měřený v Pascalech (Pa) a rovný 20Pa;
Тgas – teplota plynů, měřená v Kelvinech;
Tair – teplota vzduchu, měřená v Kelvinech.
Pro lepší pochopení se podívejme na příklad. Jako výchozí hodnoty tedy vezměme následující provozní údaje topného systému:
Výkon kotle – 16 kW;
Umění. tah – 20Pa;
Tgas uvnitř potrubí – 250 Celsia;
Teplota vzduchu – 18 stupňů Celsia.
Nejprve převedeme stupně na kelviny, celkem: Tgas = 523 K a Tair = 291 K. Nyní dosadíme všechny dostupné hodnoty do vzorce:
V souladu s tím bude mít komín u kotle na tuhá paliva s malým výkonem do 20 kW minimální přípustnou výšku 5 metrů. Měli byste vždy zaokrouhlit nahoru. Při změně povětrnostních podmínek mohou být povoleny odchylky ve větším směru, protože například v létě je tah potrubí menší než v suchém zimním období. Jeho síla se také může měnit v závislosti na větru.
Co se stane, když zvolíte špatnou výšku?
Při instalaci topného systému musíte zodpovědně přistupovat k výběru každého prvku. Hodně záleží na správně vypočítané výšce, hlavní věcí je zajistit správnou trakci, aby vzniklé škodlivé plyny vycházely po spálení paliva. Co se stane, když jste špatně vypočítali délku komínové trubky nebo ji dokonce koupili „od oka“? Důsledků je skutečně mnoho, většina z nich je docela tristních:
- Za prvé, pokud je výška nesprávná, nevytvoří se dobrý tah, což znamená, že oxid uhelnatý nejen pomalu stoupá potrubím a vychází na ulici, ale může také vést k kouři v místnosti.
- Za druhé, nedostatečný tah může být důsledkem takového jevu, jako je „reverzní“ tah, to znamená, že všechny škodlivé látky se dostanou do domu a mohou otrávit obyvatele, zejména proto, že oxid uhelnatý je transparentní a není vždy možné mít podezření na hrozbu čas.
- Za třetí, nedostatek tahu kvůli skutečnosti, že komín je kratší nebo delší než požadovaná hodnota, přímo ovlivňuje práci a bezpečnost kotle na tuhá paliva. Jeho účinnost klesá a vede k rychlému opotřebení.
Tah přímo závisí na výšce komína. Po instalace komínového potrubí okamžitě zkontrolujte kvalitu trakce a upravte délku kanálu. Zohledněte také povětrnostní podmínky a přítomnost vysokých budov nebo stromů v okolí. Správná instalace a správný provoz komína ovlivní nejen kvalitu topného systému, ale i bezpečnost obyvatel. Proto, pokud máte potíže s výpočtem a pochybujete, že komín má požadovanou výšku, je lepší vyhledat pomoc od specialistů.
Soudruzi, pomozte mi, je tu takový problém. Byl instalován kotel na tuhá paliva o výkonu 24 kW a napojen na komín o průměru 100 a výšce 9 metrů, tah je přirozeně křenový.
Jak vyřešit problém se zvýšením tahu takříkajíc bez výroby nového komína?

Kim
04.12.2014 ve 21:22:51
ovsn napsal: . Jak vyřešit problém se zvýšením tahu takříkajíc bez výroby nového komína? .
Nainstalujte odsávač kouře. Ale stojí to slušné peníze. Typ střešního ventilátoru pro zvýšení tahu Turbocamina. Pravda, drží až 200 stupňů Celsia. Ano – do 400 stupňů C. Kromě toho musíte také vědět, z čeho je váš komín vyroben, abyste pochopili, o jaký průduch se jedná. potřebné pro výkon.
Něco takového. Nejlepší je vyrobit normální komín, protože. Připojením kotle k odsavači kouře narazíte na značný problém, když vypnete externí elektřinu. Váš kotel se může udusit a do místnosti se dostane kouř atd. A to je nebezpečné, zvláště v noci, kdy všichni spí. Možná se neprobudíte. pah-pah
Žádné další možnosti nejsou viditelné.
TOTO JE MŮJ NÁZOR A NEVLOŽÍM HO

KATRAN
05.12.2014 ve 19:47:32
ovsn, Pokud to nechcete předělat pořádně, tak 9 metrů je vysoká nadmořská výška, teplota nahoře už výrazně klesá, zdá se mi, že stačí 200stupňový ventilátor, zadejte žáruvzdorný (tepel- odolný), ventilátor ve vyhledávači – a vyberte si, co vám vyhovuje a do kapsy
No samozřejmě musí být i přítok a nejlépe samostatný, bez dobrého přítoku žádný ventilátor nepomůže**
trubo4ist
05.12.2014 ve 20:07:43
KATRAN napsal: No samozřejmě nesmí chybět ani přítok a nejlépe samostatný, bez dobrého přítoku žádný ventilátor nepomůže
Jo, přítok je dobrý a ventilátor je úžasný. A kotel asi pomalu hoří. Takže ten ventilátor s přítokem vytáhne všechno teplo z kotle. Poté ihned postavte kotel ven. A nebude potřeba předělávat komín.
ovsn napsal: Byl instalován kotel na tuhá paliva o výkonu 24 kW
Jaký je průměr výstupní trubky? Pomalu hořící kotel?
ovsn napsal: napojena na komín o průměru 100 a výšce 9 metrů, tah je přirozeně křenový.
Při takové a takové délce je trakce špatná? “Trápí mě neurčité pochybnosti.”
ovsn
06.12.2014 ve 23:37:22
Průměr výstupu je 150 mm Tah může být normální, ale dřevo špatně hoří a kouří do místnosti. Kotel se zdá být obyčejný litinový Ferolli sf, který dlouho nehoří. Včera jsem nainstaloval ventilátor v horní části komína a je tam problém, ale je to menší, myslím, že je potřeba ho nafouknout. Příští rok nechci připojovat plyn, takže se nechci trápit s novým komínem.

Kim
06.12.2014 ve 23:41:34
ovsn napsal: . Příští rok nechci připojovat plyn, takže se nechci trápit s novým komínem.
Myslíte si, že stávající komín je vhodný pro plynový kotel? Nebo budeš instalovat turbo?
TOTO JE MŮJ NÁZOR A NEVLOŽÍM HO
ovsn
07.12.2014 ve 09:23:24
Kim; S největší pravděpodobností bude turbo a to stát v jiné místnosti, kde je umístěno to na tuhé palivo, není okno.

Serx
07.12.2014 ve 09:49:56
ovsn napsal: 9 metrů vysoký, tah je přirozeně křenový.
Je komín izolován? Musí být dobře izolován.

KATRAN
07.12.2014 ve 12:24:42
ovsn napsal: Průměr výstupu je 150 mm Tah může být normální, ale dřevo špatně hoří a kouří do místnosti. Kotel se zdá být obyčejný litinový Ferolli sf, který dlouho nehoří. Včera jsem nainstaloval ventilátor v horní části komína a je tam problém, ale je to menší, myslím, že je potřeba ho nafouknout. Příští rok nechci připojovat plyn, takže se nechci trápit s novým komínem.
Před 20 lety jsem se zabýval opravou vesnických kamen, někdy byly návrhy roštů prostě neúspěšné, byly ucpané uhlíky a proudění vzduchu zespodu průduchem se zastavilo a v chatě se začal tvořit podobný kouř nechtělo se lámat a měnit rošt, jednoduše jste vydlabali dva otvory vlevo a vpravo od protipožárních dvířek 5 x 5 cm – a vše začalo perfektně hořet, experimentujte s průtokem do kotle a průtokem do samotný kotel, myslím, že to je problém.
Při dobrém přílivu se však zvyšuje i rychlost hoření (je třeba přikládat častěji).